Statut de l'onduleur ?

Status
Not open for further replies.

Vincèn

Patron
Joined
Oct 16, 2014
Messages
265
Bonjour

Après quelques recherches infructueuses, je cherche à savoir si mon onduleur est bien géré par FreeNAS. J'ai fait la config dans FreeNAS mais rien ne me permet nulle part de savoir si cela marche bien !
OK je peux arracher la prise murale pour voir si ça marche mais bon je suis contre la violence envers le matériel :D
En ligne de commande ou via l'enterface web je suis preneur de toute solution !

Merci bien,

Vincèn
 

SmallGuy

Guru
Joined
Jun 7, 2013
Messages
560
OK je peux arracher la prise murale pour voir si ça marche mais bon je suis contre la violence envers le matériel :D
En ligne de commande ou via l'enterface web je suis preneur de toute solution !
Physiquement c'est ce qui se passera en cas de coupure, m'est avis qu'il n'y a pas meilleur test...
Pour le matériel je ne vois pas de pb. C'est surtout l'installation de FreeNAS qui pourrait déguster. Si ton pool est vide, c'est le moment opportun.
A vivre sans péril, on triomphe sans gloire... ;)
[edit] Sauvegarde ta config- avant tout.
 
Last edited:

Vincèn

Patron
Joined
Oct 16, 2014
Messages
265
Physiquement c'est ce qui se passera en cas de coupure, m'est avis qu'il n'y a pas meilleur test...
Pour le matériel je ne vois pas de pb. C'est surtout l'installation de FreeNAS qui pourrait déguster. Si ton pool est vide, c'est le moment opportun.
A vivre sans péril, on triomphe sans gloire... ;)
Sauf que mon pool est loin d'être vide maintenant donc le test bourrin me plait pas trop :(

Pour la config j'ai le script automatique qui tourne et Crashplan en tache de fond pour sauvegarder tout ça mais le temps que la sauvegarde soit finie ça va prendre qqs temps...
 

Vincèn

Patron
Joined
Oct 16, 2014
Messages
265
Bon en fait c'est tout simple ;)
Code:
upsc ups@localhost

te donne tous les détails de l'UPS s'il est bien paramétré et du coup je viens de voir qu'il faut que je commande une nouvelle batterie car elle date de 2008 ce qui est bien trop vieux :(
[vincen@FREENAS] ~% upsc ups@localhost
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: 2008/07/25
battery.mfr.date: 2008/07/25
battery.runtime: 1455
battery.runtime.low: 120
battery.temperature: 29.2
battery.type: PbAc
battery.voltage: 13.5
battery.voltage.nominal: 12.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Back-UPS CS 650
device.serial: 3XXXXXXXX91
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ugen1.3
driver.version: 2.7.2
driver.version.data: APC HID 0.95
driver.version.internal: 0.38
input.sensitivity: medium
input.transfer.high: 266
input.transfer.low: 180
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 234.0
input.voltage.nominal: 230
output.frequency: 50.0
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 817.v4.I
ups.firmware.aux: v4
ups.load: 47.0
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2008/07/25
ups.model: Back-UPS CS 650
ups.productid: 0002
ups.realpower.nominal: 400
ups.serial: 3XXXXXX91
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: 0
ups.vendorid: 051d
 

Bidule0hm

Server Electronics Sorcerer
Joined
Aug 5, 2013
Messages
3,710
Pourquoi 2008 serait trop vieux ? ce qui compte c'est surtout le nombre de cycles charge/décharge et la profondeur des décharges.
 

Vincèn

Patron
Joined
Oct 16, 2014
Messages
265
Pourquoi 2008 serait trop vieux ? ce qui compte c'est surtout le nombre de cycles charge/décharge et la profondeur des décharges.
Les fabricants donnent une durée de vie de 3 à 5 ans pour la batterie et là j'en suis à 7 donc je pense qu'il va falloir vraiment que je fasse quelque chose ;)
 

Bidule0hm

Server Electronics Sorcerer
Joined
Aug 5, 2013
Messages
3,710
Obsolescence programmée, etc... Fais un test pour voir combien de temps l'onduleur tient sur batterie et tu seras fixé ;)
 

Vincèn

Patron
Joined
Oct 16, 2014
Messages
265
Obsolescence programmée, etc... Fais un test pour voir combien de temps l'onduleur tient sur batterie et tu seras fixé ;)
Non là c'est pas de l'obscolescence programmée, c'est une réalité physique l'usure des batteries ! Pour le test pas trop fan de fair souffrir mon FreeNAS pour ça ! ou alors je testerais avec une charge sans risque :P
 

Bidule0hm

Server Electronics Sorcerer
Joined
Aug 5, 2013
Messages
3,710
Oui nan mais une batterie qui est juste en floating ne s'use quasi pas. Oui, teste avec une charge équivalente mais pas le NAS.
 

colin jeremy

Explorer
Joined
Aug 12, 2016
Messages
85
bonjour je ressort le sujet , voila j ai un onduleur riello ups idialog plus 60
j ai connecter la bete au nas

et j ai configurer comme ceci





je ne comprend pas comment paramètre la bete ????
 
Status
Not open for further replies.
Top